2013年5月16日(初版)
----年--月--日(Update)
TAC SR Collection |
主な問題 |
HIF でポートチャネルを構成している環境で、FEX がオフラインになった後も、ポートチャネルインターフェースのメンバーポートにはオフラインになった FEX の HIF が残ったままになります。
N5548_F10_27# sh fex
FEX FEX FEX FEX
Number Description State Model Serial
------------------------------------------------------------------------
101 FEX0101 Online N2K-C2248TP-1GE SSI14130108
N5548_F10_27#
N5548_F10_27# sh int po 200
port-channel200 is down (No operational members)
Hardware: Port-Channel, address: 5475.d08c.c143 (bia 5475.d08c.c143)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA
Port mode is access
auto-duplex, 1000 Mb/s
Input flow-control is off, output flow-control is on
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
Members in this channel: Eth100/1/1, Eth100/1/2 << 存在しない FEX の HIF がメンバーのまま
(以下省略)
この状態で別の FEX の HIF をポートチャネルのメンバーとして設定しようとしても、異なる FEX 間でのポートチャネルを設定できない仕様の制限を受け、新しいポートを設定する事が出来ません。
N5548_F10_27(config-if)# int eth 101/1/1 - 2
N5548_F10_27(config-if-range)# channel-group 200 mode active
command failed: port not compatible [Members should have same fex config]
|
原因 |
オフラインになったインターフェースの情報を保持するのは、ポートチャネルインターフェースの仕様です。
ポートチャネルインターフェースは、再び FEX がオンラインになった際、メンバーポートをすぐにアップできるようオフラインになった FEX のインターフェースの情報を保持続けます。
|
解決策
|
以下 1−3 のいづれかの方法で本事象を回避することができます。
- 異なるポートチャネルインターフェースを使用する。
- channel-group を設定時、"force" オプションを使用する。
- FEX を "no fex <fex_num>" で削除する。
|
備考
解決策 3 で解決した場合,オフラインになった FEX が復帰した場合,当該 FEX のインターフェースはチャネルグループのメンバーから外れます。