Catalyst 4507R-EにCatalyst 4507Rの電源モジュール使用について

この質問は 進行中です
10月 23rd, 2013
User Badges:

Catalyst 4507R-Eを職場で導入して運用しています。最近発覚したのですが、導入時に誤ってCatalyst4507R用の電源モジュール(2重化)を購入し

挿入して現状、問題無く運用しています。

運用上、なにか支障が出るようなことはないでしょうか?

(例:電源モジュールを2重化していますが。片方のモジュールが故障時に十分な電流が供給されないとかを心配しています)


尚、Catalyst4507RーEの電源モジュールは3インプットタイプですが1インプットタイプが挿入されており、電流を測定したところ

1電源モジュール当たり5A流れています。(2重しているので、Cattalyst4507R全体で10A)




以上 よろしくお願いします。




2013/12/8


本来、PWR-C45-1400DC(DC電源 3インプットタイプ)を使用すべきを、PWR-C45-1400DC-Pを使用しています。

以上 よろしくお願いします。



、



I have this problem too.
得票数:0
Loading.

アクション

このディスカッションについて