Full duplex に設定されているポートが、Half duplex で動作する場合があります。

ドキュメント

2012/06/26 - 00:59
6月 26th, 2012

2011年9月12日(初版)

TAC SR  Collection
主な問題

Catalyst 2960S シリーズスイッチで GLC-FE-100FX が使用されている場合、このポートで Down/Up  が発生すると、duplex が Full に設定されていて も Half duplex で動作します。

この問題は、CSCtj84257 として報告されております。

解決策

不具合の暫定回避策 :
この問題が発生した場合、'no  duplex full' で該当ポートの設定を削除した後、再度 'duplex full' を設定する事で、再び Full duplex  で動作させる事ができます。

改修版ソフトウェア :
CSCtj84257の修正が適用された ソフトウェア の使用

備考

Loading.