Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで ASR1000-ESP40 の電圧センサーの表示に不要な項目が表示されます

ドキュメント

2012/06/29 - 00:54
6月 29th, 2012

2012 年 1 月 16 日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

ASR1000-SIP40 が組み込まれている Cisco ASR 1000 シリーズ ルータにて "show environment all" の出力項目に使用されない電源チャネルの "V2: GP1" が表示されることがあります。またその state が "20% low" など、Normal 以外の状態になることがあります。

この問題は CSCto17415 として報告されており、表示上の不具合となりますのでルータの機能には影響しません。

解決策

"V2: GP1" は実際には使用されない電源チャネルであり、これは表示上の問題になりますので特に必要ありません。

備考

本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。

Loading.

アクション

このドキュメントについて