主な問題

ME-3600X シリーズスイッチで、結線されていない gigabitEthernet 0 上で 'ip address dhcp' が設定されていると、'%LINK-3-UPDOWN' メッセージが 80 秒おきに表示され続けます。


この問題が発生している際の例を以下に示します。


*Nov 22 15:58:01.164: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 15:59:21.419: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 16:00:41.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 16:02:01.819: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 16:03:22.058: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 16:04:42.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down

*Nov 22 16:06:03.464: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down


この問題は CSCtl43901 として報告されています。

解決策

gigabitEthernet 0 で 'shut' を実行する事で、この問題を回避する事が可能です。


改修版ソフトウェア :

CSCtl43901 の修正が適用されたソフトウェアの使用


備考


本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。