Cisco ASR1001 ルータ にて %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: のメッセージが出力される。

ドキュメント

2012/07/26 - 04:52
7月 24th, 2012
User Badges:
  • Silver, 250 points or more

2012年07月24日(初版)



TAC SR Collection
主な問題

Cisco ASR1001 ルータ にて以下のようなメッセージが出力される場合があります。

-----

%ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet, Location: <PS>, State: Shutdown, Reading: 127 Celsius

-----

もしくは、

-----

%ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Internal, Location: <PS>, State: Minor, Reading: 127 Celsius

-----

原因

この問題は CSCts73022 として報告されています。

CSCts73022 に該当している場合、「127 Celsius」と誤った温度が測定され、上記のメッセージが出力されます。

また、表示される値は常に「127」です。


以下の条件を満たす場合 CSCts73022 に該当する事象です。

CSCts73022 の修正が含まれない IOS を使用している。

・%ENVIRONMENTAL-1-ALERT: のメッセージが連続して出力し続けない。

・表示される値が「127」

解決策

改修版ソフトウェア :

CSCts73022 の修正が適用されたソフトウェアを使用してください。


不具合の暫定回避策 :

CSCts73022 の問題は表示上の問題です。無視して頂いて問題ありません。


備考


本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。