■ IOS-XE Router 各種センサーのリストをご確認する場合、<show environment all>コマンドをご利用頂ければと存じます。

以下はASR-903 の<show environment all>コマンドの出力例です。

Router#show environment all
Sensor List:  Environmental Monitoring
 Sensor           Location          State             Reading
 PEM Iout         P0                Normal            0 A
 PEM Vout         P0                Normal            0 V DC
 PEM Vin          P0                Normal            0 V DC
 Temp: Temp 1     P0                Normal            0 Celsius
 Temp: Temp 2     P0                Normal            0 Celsius
 PEM Iout         P1                Normal            10 A
 PEM Vout         P1                Normal            6 V AC
 PEM Vin          P1                Normal            208 V AC
 Temp: Temp 1     P1                Normal            35 Celsius
 Temp: Temp 2     P1                Normal            33 Celsius
 Temp: FC PWM1    P2                Fan Speed 60%     29 Celsius
 VNILE: VX1       R0                Normal            1005 mV
 VNILE: VX2       R0                Normal            1007 mV
 VNILE: VX3       R0                Normal            1496 mV
 VNILE: VX4       R0                Normal            1206 mV
 VNILE: VP1       R0                Normal            1799 mV
 VNILE: VP2       R0                Normal            2497 mV
 VNILE: VP3       R0                Normal            3296 mV
 VNILE: VH        R0                Normal            12123 mV
 Temp: Nile 0     R0                Normal            43 Celsius
 Temp: N-Inlet    R0                Normal            28 Celsius
 Temp: Nile 1     R0                Normal            40 Celsius
 Temp: N-Outlet   R0                Normal            38 Celsius
 VCPU : VX1       R0                Normal            1003 mV
 VCPU : VX2       R0                Normal            1057 mV
 VCPU : VX3       R0                Normal            1210 mV
 VCPU : VX4       R0                Normal            1512 mV
 VCPU : VP1       R0                Normal            4983 mV
 VCPU : VP2       R0                Normal            3364 mV
 VCPU : VP3       R0                Normal            2493 mV
 VCPU : VP4       R0                Normal            1802 mV
 VCPU : VH        R0                Normal            12087 mV
 Temp: CPU        R0                Normal            36 Celsius
 Temp: C-Inlet    R0                Normal            31 Celsius
 Temp: PCIe Sw    R0                Normal            39 Celsius
 Temp: C-Outlet   R0                Normal            39 Celsius

 

■ <show environment table "センサーネーム">コマンドで該当センサーの閾値を確認できます。

以下、ASR-903 のFAN Speedの閾値を例として紹介致します。

Router#show environment table "Temp: FC PWM1"

( 「show environment table "Temp: FC PWM1"」の出力結果はシャーシ、RPの種類によって異なりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します)

Router#show environment table "Temp: FC PWM1"
Sensor State Table:  Environmental Monitoring
 Sensor: Temp: FC PWM1     Location: P2
 Current State: Fan Speed 100%     Reading: 33 Celsius
0-Fan Speed 10%     Low:-40          High:-4           Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
1-Fan Speed 30%     Low:-3           High:15           Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
2-Fan Speed 40%     Low:16           High:20           Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
3-Fan Speed 65%     Low:21           High:30           Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
4-Fan Speed 75%     Low:31           High:34           Margin:2 
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
5-Fan Speed 100%    Low:35           High:55           Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0
6-Fan Speed 100%    Low:56           High:255          Margin:2
         Action:NONE                 Alarm:NONE
         Poll:60000                  Reminder:0


上記コマンドの各項目の意味は以下の通りです。

Low:温度の閾値下限

High:温度の閾値上限

Margin:機器の温度が下がった場合のみ、Margin値の設定により、温度感知の結果でFANの回転速度を調整します。
 (温度が上昇した場合は、Margin値と関係なく、FANの回転速度が変更されます)

上記の「show environment table "Temp: FC PWM1"」の出力から、Margin値が「2」であることが確認できます。
Margin値が「2」である時、機器の温度が3 ℃以上下がった場合、FANの速度が変わります。

上記の出力例の場合、以下の通りとなります。
- 機器の温度が 34℃ から 35℃ まで上がった場合、FANのSpeedはすぐに75%から100%へ変わります。
- 機器の温度が 35℃ から 31℃ まで下がり、すぐに 33℃ まで上がった場合、FANのSpeedは100%のままで変わりません。
- 機器の温度が 35℃ から 31℃ まで下がり、すぐに 32℃ まで上がった場合、FANのSpeedは75%に変わります。

尚、こちらの閾値(Low,High,Margin)は実装のものとなり、コマンドで変更することができません。