WAASで利用しているWAE/WAVEのHDD交換方法を紹介します。
WAASで利用するWAE/WAVEには、HDDが交換が可能なものと、交換が出来ないものがあります。
HDD交換が出来ないWAVE274, 474については、HDD障害の場合、筐体の交換となります。
HDD交換が可能なものの中でも、Hot swapに対応してるものと、対応していないものがあります。
WAE511, 512, 611は、Hot swapに対応しておらず、電源を落としてから、HDDの交換を行う必要があります。
Hot swapに対応しているものも、HDDの抜き差しを行う前に、事前の準備が必要となります。
交換方法は、RAID1対応のものとRAID5対応のもので異なります。
RAID1対応WAE/WAEのHot swap交換方法 (WAVE574, WAE612, 7326)
- config modeで該当HDDを"disk disk-name diskXX shutdown" でshutdown
- shutdownの完了を待ち、HDDを交換
- config modeで"no disk disk-name diskXX shutdown"で有効化する
"show disk details"コマンドで確認すると再同期中 STATUS が "REBUIDING" となり、同期が終わると "NORMAL OPERATION"に変わります。
再同期には時間を要し、WAE-612で250GBのHDDを搭載している例で、5時間弱かかります。
WAE512#sho disks details Physical disk information: disk00: Present PFDB32S7ULUG6M (h02 c00 i00 l00 - Int DAS-SATA) 76324MB( 74.5GB) disk01: Present PFDB32S7UHG3HN (h02 c00 i01 l00 - Int DAS-SATA) 76324MB( 74.5GB) (*) Disk drive won't be used until replaced. Mounted file systems: MOUNT POINT TYPE DEVICE SIZE INUSE FREE USE% /sw internal /dev/md0 991MB 889MB 102MB 89% /swstore internal /dev/md1 991MB 860MB 131MB 86% /state internal /dev/md2 5951MB 196MB 5755MB 3% /local/local1 SYSFS /dev/md4 3967MB 245MB 3722MB 6% .../local1/spool PRINTSPOOL /dev/data1/spool 991MB 32MB 959MB 3% /obj1 CONTENT /dev/data1/obj 32008MB 133MB 31875MB 0% /dre1 CONTENT /dev/data1/dre 23480MB 195MB 23285MB 0% /ackq1 internal /dev/data1/ackq 1189MB 32MB 1157MB 2% /plz1 internal /dev/data1/plz 2379MB 65MB 2314MB 2% Software RAID devices: DEVICE NAME TYPE STATUS PHYSICAL DEVICES AND STATUS /dev/md0 RAID-1 NORMAL OPERATION disk00/00[GOOD] disk01/00[GOOD] /dev/md1 RAID-1 REBUILDING disk00/01[GOOD] disk01/01[!!NOT U P TO DATE!!] /dev/md2 RAID-1 REBUILDING disk00/02[GOOD] disk01/02[!!NOT U P TO DATE!!] /dev/md3 RAID-1 REBUILDING disk00/03[GOOD] disk01/03[!!NOT U P TO DATE!!] /dev/md4 RAID-1 REBUILDING disk00/04[GOOD] disk01/04[!!NOT U P TO DATE!!] /dev/md5 RAID-1 REBUILDING disk00/05[GOOD] disk01/05[!!NOT U P TO DATE!!] *** NOTE *** One or more RAID constituent disk partitions appear to be abnormal. ... Disk encryption feature is disabled. |
RAID5対応WAEのHot swap交換方法 (WAE674, 7341, 7371)
- 該当HDDを "disk disk-name diskXX replace" で該当diskを無効にする
- "show disk detail" で defaunct になるのを待ち、HDDを抜く
- 1分待った後、新しいHDDを挿入
"show disk details"コマンドで確認すると再同期中 STATUS が "Impacted" となり、同期が終わると "Okey"に変わります。
再同期には時間を要し、300GBのSAS HDDを搭載している例で、5時間かかります。
WAE674#show disks details RAID Physical disk information: disk00: Online 286102 MB disk01: Online 286102 MB disk02: Defunct 286102 MB RAID Logical drive information: Drive 1: RAID-5 Impacted <=== 通常 Okay , diskに問題がある場合 Critical , 再構築中 Impacted Enabled (read-cache) Enabled (write-back) Mounted file systems: MOUNT POINT TYPE DEVICE SIZE INUSE FREE USE% /sw internal /dev/sda1 991MB 861MB 130MB 86% /swstore internal /dev/sda2 991MB 854MB 137MB 86% /state internal /dev/sda3 7935MB 185MB 7750MB 2% /local/local1 SYSFS /dev/sda6 22318MB 384MB 21934MB 1% .../local1/spool PRINTSPOOL /dev/data1/spool 991MB 32MB 959MB 3% /obj1 CONTENT /dev/data1/obj 247815MB 128MB 247687MB 0% /dre1 CONTENT /dev/data1/dre 247815MB 129MB 247686MB 0% /ackq1 internal /dev/data1/ackq 1189MB 32MB 1157MB 2% /plz1 internal /dev/data1/plz 3570MB 64MB 3506MB 1% Disk encryption feature is disabled. |