Akiyoshi Kawaguchi
Cisco Employee
Cisco Employee

[交換時の注意点]

  • 以下の場合、PSU はホットスワップ可能です。OS をシャットダウンする必要はありません。
    • C220M3, C240M3, C220M4, C240M4 - PSU 2台で電源供給している場合。
    • C460M4 - PSU 4台で電源供給している場合。

 

[作業前確認]

  - FE 作業

  1. CIMC の [Server] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary] を確認して、Fault の有無を確認します。

    image.png

 

[作業手順 - 取り外し]

  - お客様作業 (FE 作業前)

  1. (PSU が冗長構成になっていない場合)OS をシャットダウンしてください。
  2. 作業対象特定のために、CIMC の以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
    image.png
 

  - FE 作業

  1. 交換対象の PSU を確認します。
    [C220M3]
    image.png

     
    [C240M3]
    image.png

     
    [C220M4]
    image.png

     
    [C240M4]
    image.png

     
    [C460M4]
    image.png

     
  2. PSUを複数交換するような場合は、交換対象のPSUに接続されている電源ケーブルにラベリングを行い、元に戻せる状態にしてから電源ケーブルを抜きます。
    交換しないPSUの電源ケーブルは抜かないように注意します。
  3. 緑色のリリースレバーをハンドル側に寄せて、PSU を引き出します。
    image.png

     
  4. PSU を交換して、電源ケーブルを元の通りに繋ぎます。
 

[作業後確認]

  - お客様作業

  1. (OS をシャットダウンしていた場合)OS が正常に起動することを確認します。
  2. 点灯させていた Locator LED を消灯してください。 

  - FE 作業

  1. CIMC の [Server] タブで [Faults and Logs] メニューを選択し、右画面の [Fault Summary] を確認して、交換作業前と比べて、新しく Fault が発生していないことを確認します。
  2. PSU のグリーン LED の点灯オレンジ LED の消灯を確認します。OS 起動前は、グリーン LED は点滅します。