キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
504
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
CscTsWebDocs
Community Member

2014年10月24日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

Nexus 5000/5500 シリーズ に接続された FEX で "GPIO access failure" , "PS access failure" のメッセージが繰り返し表示され、稀に FEX が再起動する事があります。

%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-100 Module 1: Runtime diag detected major event: GPIO access failure
%SATCTRL-FEX100-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-100 System PS access failure on Power supply: 1
%SATCTRL-FEX100-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-100 System PS access failure on Power supply: 2
%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_ENV_ERROR: FEX-100 Module 1 temperature sensor Outlet-1 failed.
%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_ENV_ERROR: FEX-100 Module 1 temperature sensor Inlet-1 failed.

再起動が発生した時
%SYSMGR-FEX100-2-SERVICE_CRASHED: Service (FEX) "satctrl" (PID 1726) hasn't caught signal 6 (core will be saved).
原因

"show inventory fex XXX" コマンドで、PSUのシリアル番号を確認し、DTNで始まる場合、不具合CSCtz84683 に該当する可能性があります。

CSCtz84683 の問題は、PSU の Hardware 問題ではなく、NXOS のソフトウェア不具合が原因です。

show inventory fex 100
NAME: "FEX 100 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE  CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE   , VID: V01 , SN: XXXXXXXXXXX

NAME: "FEX 100 Module 1", DESCR: "Fabric Extender Module: 48x1GE, 4x10GE Supervisor"
PID: N2K-C2248TP-1GE   , VID: V01 , SN: XXXXXXXXXXX

NAME: "FEX 100 Fan 1", DESCR: "Fabric Extender Fan module"
PID: N2K-C2248-FAN     , VID: N/A , SN: N/A

NAME: "FEX 100 Power Supply 1", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: N2200-PAC-400W    , VID: V01 , SN: DTNXXXXXXXX

NAME: "FEX 100 Power Supply 2", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: N2200-PAC-400W    , VID: V01 , SN: DTNXXXXXXXX

解決策

CSCtz84683 が修正されたバージョンにアップグレード後、FEX を再起動することにより、回避することが出来ます。バージョンアップを行っても FEX の再起動が行なわなければ、修正は有効となりません。

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします