主な問題 |
Nexus 5000/5500 シリーズ に接続された FEX で "GPIO access failure" , "PS access failure" のメッセージが繰り返し表示され、稀に FEX が再起動する事があります。
%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-100 Module 1: Runtime diag detected major event: GPIO access failure
%SATCTRL-FEX100-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-100 System PS access failure on Power supply: 1
%SATCTRL-FEX100-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-100 System PS access failure on Power supply: 2
%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_ENV_ERROR: FEX-100 Module 1 temperature sensor Outlet-1 failed.
%SATCTRL-FEX100-2-SOHMS_ENV_ERROR: FEX-100 Module 1 temperature sensor Inlet-1 failed.
再起動が発生した時
%SYSMGR-FEX100-2-SERVICE_CRASHED: Service (FEX) "satctrl" (PID 1726) hasn't caught signal 6 (core will be saved).
|
原因 |
"show inventory fex XXX" コマンドで、PSUのシリアル番号を確認し、DTNで始まる場合、不具合CSCtz84683 に該当する可能性があります。
CSCtz84683 の問題は、PSU の Hardware 問題ではなく、NXOS のソフトウェア不具合が原因です。
show inventory fex 100
NAME: "FEX 100 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V01 , SN: XXXXXXXXXXX
NAME: "FEX 100 Module 1", DESCR: "Fabric Extender Module: 48x1GE, 4x10GE Supervisor"
PID: N2K-C2248TP-1GE , VID: V01 , SN: XXXXXXXXXXX
NAME: "FEX 100 Fan 1", DESCR: "Fabric Extender Fan module"
PID: N2K-C2248-FAN , VID: N/A , SN: N/A
NAME: "FEX 100 Power Supply 1", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: N2200-PAC-400W , VID: V01 , SN: DTNXXXXXXXX
NAME: "FEX 100 Power Supply 2", DESCR: "Fabric Extender AC power supply"
PID: N2200-PAC-400W , VID: V01 , SN: DTNXXXXXXXX
|