ASA поетряла контекст

После ребута ASA 5510 - 9.1.(7)4 потеряла один контекст.
Кто с таким сталкивался? почему асашка может не загрузить один из контекстов?

2 ASA 5510 мультиконтекст стоят в failover. Вообщем имеется 2 рабочих контекста(Server1 и Server2) разнесеных на 2 асашки + контекст admin.  интрефейсы подаются вланами 

Выключается полностью весь ЦОД по электричеству. С основной Асашки контекст переезжает на вторую асашку во второй ЦОД без потери пакетов. То есть все работает штатно и оба контекста Server1 и Server 2 живые.

Подача электричества в ЦОД-е идет перерывами(подали, отключили, дизель заглох ит.д.), в итоге когда поднялась основная асашка в ней активный контекст только Server2(при этом на флэшке есть конф.файл контекста Server1).

Поднимается failover и на второй Асашке автоматически удаляется работающий контекст Server1.

В итоге теряем полностью контекст Server 1. :(

Прошу помочь в понимании что могло произойти и почему из конфига вылетел 1 контекст ?

Какие могли причины такого поведения? Например из-за неактивного порта на коммутаторе или могла быть ошибка конфигурации System при том что настроен failover? 

2 ОТВЕТ.

Сергей, очень тяжело "гадать"

Сергей, очень тяжело "гадать", не имея ни конфигурации, ни журналов syslog...

Прошу помочь в понимании что могло произойти и почему из конфига вылетел 1 контекст ?

Нестабильное электропитание вызвало сбой в работе ПО. так-то :)

New Member

Подача электричества в ЦОД-е

Подача электричества в ЦОД-е идет перерывами...

а если не перерывами подавать питание?!