キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

ASR9000: V1シャーシで V2シャーシ用の Power Entry Module を使用する方法

ASR9000 シリーズにおいて、V1 シャーシでは、V2 シャーシ用の Power Entry Module や Power Module を使用することは

できませんでしたが、IOS-XR 4.2.3 以降において、CLI からシャーシの Back Plane ID を変更することがサポートされました。

Back Plane ID を変更する前に、Power Entry Module と Power Module は、シャーシのサポート電源に合わせたものを用意

する必要があります。

ACシャーシ:A9K-AC-PEM-V2= 及び PWR-3KW-AC-V2

DCシャーシ:A9K-DC-PEM-V2= 及び PWR-2KW-DC-V2

作業は以下のステップで実施します。

1. 本来サポートしている Power Entry Module と Power Module で起動させる

2. "run pwrmod_change" コマンドを実行してシャーシの Back Plane ID を変更する

3. 電源を落として、Power Entry Module と Power Module を交換する

4. 新しい Power Entry Module と Power Module で起動させる

コマンドの実行例は以下です。

※変更は次回起動時まで有効にならないので、誤ったタイプを指定した場合は再度実行してください。

コマンドの実行例

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9010#run pwrmod_change

Current system:

power supply type : AC power supply version 1

chassis type : 10-slot

chassis bpid: 0x2fe, PID: ASR-9010-AC

UDI name: ASR-9010-AC, UDI desc: ASR-9010 AC Chassis

Please enter the number that corresponds to the power supply type that is being migrated to.

Do not enter the current power system information, use the future power system type.

1)      AC power supply version 1, fits 3 across in single power shelf

2)      DC power supply version 1, fits 3 across in single power shelf

3)      AC power supply version 2, fits 4 across in single power shelf

4)      DC power supply version 2, fits 4 across in single power shelf

3

ATTENTION: You are about to commit a change in the power system type for the chassis.

Please confirm that the OLD and NEW power system information listed here is correct.

Once the system software change is committed, you must physically remove the OLD power

system and replace it with the NEW power system of the type specified below here.

Any mismatch between the programmed system value and the actual physical installation

may cause boot and power management issues in the system.

OLD POWER SYSTEM:

power supply type: AC power supply version 1

chassis type: 10-slot

chassis bpid: 0x2fe, PID: ASR-9010-AC

UDI name: ASR-9010-AC, UDI desc: ASR-9010 AC Chassis

NEW POWER SYSTEM:

power supply type: AC power supply version 2

chassis type: 10-slot

chassis bpid: 0x2fa, PID: ASR-9010-AC

UDI name: ASR-9010 AC, UDI desc: ASR-9010 AC

Please confirm that you wish to upgrade from AC power supply version 1 power system to

AC power supply version 2 power system by typing "yes" at the prompt below.

Any other response will cancel the power system change operation [yes/cancel]?

yes  <<< yes を入力後、数秒間反応がありません

start update I2C eeprom

...............................................................

done update I2C eeprom

ok, nothing done.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9010#

現在の Back Plane ID を確認する為には、admin モードにて "show diag chassis eeprom-info" を実行して Controller Type を

確認します。Controller Type と値は以下の値になります。

V1 シャーシ
V2 シャーシ
ASR90062ff2fb
ASR90102fe2fa

以下は、ASR9010 V1 シャーシを V2 シャーシの Back Plane ID に変更した後の表示例です。

コマンドの実行例(ASR9010 V1 シャーシを)

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9010(admin)#show diag chassis eeprom-info

Rack 0 - ASR-9010 AC Chassis

        Controller Family        : ef

        Controller Type          : 2fa <<< 確認箇所

        PID                      : ASR-9010-AC

        Version Identifier       : V01

        UDI Name                 : ASR-9010-AC

        UDI Desciption           : ASR-9010 AC Chassis

        Part Number (68-bbbb-vv) : 68-3163-02

        Part Revision            : F0

        PCB Serial Number        : NWGxxxxxxxx

        Chassis Serial Number    : FOXxxxxxxxx

        PCA Number (73-bbbb-vv)  : 73-11674-01

        PCA Revision             : A1

        CLEI Code                : IPMKK10ARA

        Deviation Number # 1     : 0

        Deviation Number # 2     : 0

        Deviation Number # 3     : 0

        Deviation Number # 4     : 0

        Deviation Number # 5     : 0

        Manufacturing Test Data  : 00 00 00 00 00 00 00 00

        Base MAC Address         : 108c.cf17.xxxx

        MAC Address block size   : 1288

        Hardware Revision        : 1.0

        Capabilities             : 00

        Device values            :

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9010(admin)#

作業内容に不明点があれば、弊社アカウントチームもしくは、TAC へのケースオープンにてお問い合わせください。

バージョン履歴
改訂番号
1/1
最終更新:
‎11-30-2012 10:04 PM
更新者:
 
ラベル(1)
タグ(3)