2015年11月2日(初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
A9K-24X10GE の特定 NP(0,2,3,4,6) に接続されたポートの対向ポートで CRC/symbol Error が間欠的に検出される場合があります。 CRC/symbol Error はケーブルや、Optics Module、LC の H/W 問題でも発生しますが、この問題に該当している場合は、ケーブルや、Optics Module を交換しても収束しません。
NP と対応するポートは下記コマンドで確認可能です。
RP/0/RSP0/CPU0:ASR9K#show controller np ports all
Node: 0/0/CPU0: ----------------------------------------------------------------- NP Bridge Fia Ports -- ------ --- --------------------------------------------------- 0 -- 0 TenGigE0/0/0/0, TenGigE0/0/0/1, TenGigE0/0/0/2 1 -- 0 TenGigE0/0/0/3, TenGigE0/0/0/4, TenGigE0/0/0/5 2 -- 1 TenGigE0/0/0/6, TenGigE0/0/0/7, TenGigE0/0/0/8 3 -- 1 TenGigE0/0/0/9, TenGigE0/0/0/10, TenGigE0/0/0/11 4 -- 2 TenGigE0/0/0/12, TenGigE0/0/0/13, TenGigE0/0/0/14 5 -- 2 TenGigE0/0/0/15, TenGigE0/0/0/16, TenGigE0/0/0/17 6 -- 3 TenGigE0/0/0/18, TenGigE0/0/0/19, TenGigE0/0/0/20 7 -- 3 TenGigE0/0/0/21, TenGigE0/0/0/22, TenGigE0/0/0/23
|
|
原因 |
PHY を制御する為の設定値が適切でなかった為、特に高温環境下においてデータを破損させる場合がありました。
この問題は CSCuv78548 として報告されています。
CSCuv78548: [A9K-24X10GE] CRC errors observed on peers with specific pattern/port |
解決策
|
問題の解決には CSCuv78548 の修正されたバージョンを使用する必要があります。
再発の可能性はありますが、LC の再起動でも復旧することが報告されています。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。