2016年1月22日(初版)
TAC SR Collection |
主な問題 |
IOS-XR Version 5.3.0 で動作する ASR9000 シリーズルータにて、A9K-8x100GE-L-SE を使用時、NP 上の特定の Instruction Memory で発生した Single-bit ECC error が修正されず、エラーが繰り返し検出されます。
<メッセージ出力例>
prm_server_to[298]: %PLATFORM-NP-3-ECC : prm_ser_check: Single-bit ECC error detected in internal memory: NP 7, block 0x18 (MDF), offset 1, memid 51, name INSTRUCTION_MEM1, addr 0x0000004d, bit 35, ext info 0x00000001 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, action 0 (Fix)
|
|
原因 |
この問題は、CSCus85755 として報告されております。
CSCus85755: Correctable Tomahawk instruction memory errors not repaired properly
|
解決策
|
CSCus85755 は、Version 5.3.0 のみで発生し、Version 5.3.1 にて修正されています。 Version 5.3.0 では、SMU CSCut31969 を適用することで本問題が修正されます。
|
備考
本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。