CRS: "show power alloted" コマンドにて FAN TRAY の State と PID が正しく表示されない

2015年4月21日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

CRS 8-Slot Single-Shelf System にて、FAN が正常に稼働しているにも関わらず、"admin show power allotted rack <rack id>" コマンドでは FAN のステータスが Down に見え、FAN の PID も正しく表示されない問題が発生します。

"admin show power allotted rack <rack id>" 出力例

RP/0/RP0/CPU0:CRS(admin)#show power allotted rack 0
(snip)
Node              Card Type         State             PID               Power Allotted  
----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
0/0/*             FP-140G           POWERED UP        CRS-FP140           450.0W
0/0/PL0           14-10GbE          POWERED UP        14X10GBE-WL-XF      150.0W
0/1/*             FP-140G           POWERED UP        CRS-FP140           450.0W
0/1/PL0           14-10GbE          POWERED UP        14X10GBE-WL-XF      150.0W
0/6/*             FP-140G           POWERED UP        CRS-FP140           450.0W
0/6/PL0           14-10GbE          POWERED UP        14X10GBE-WL-XF      150.0W
0/7/*             MSC-B             POWERED UP        CRS-MSC-B           390.0W
0/7/PL0           JACKET CARD       POWERED UP        CRS1-SIP-800        150.0W
0/RP0/*           RP(H)-X86v1       POWERED UP        CRS-8-PRP-6G        175.0W
0/RP1/*           RP(H)-X86v1       POWERED UP        CRS-8-PRP-6G        175.0W
0/SM0/*           FC-140G/S(H)      POWERED UP        CRS-8-FC140/S       118.0W
0/SM1/*           FC-140G/S(H)      POWERED UP        CRS-8-FC140/S       118.0W
0/SM2/*           FC-140G/S(H)      POWERED UP        CRS-8-FC140/S       118.0W
0/SM3/*           FC-140G/S(H)      POWERED UP        CRS-8-FC140/S       118.0W
0/FAN-TR0         FAN TRAY          POWERED DOWN      CRS-16-LCC-FAN      151.0W
0/FAN-TR1         FAN TRAY          POWERED DOWN      CRS-16-LCC-FAN      151.0W

 

"admin show inventory" で PID を確認

RP/0/RP0/CPU0:CRS(admin)#show inventory
NAME: "Rack 0 - Fan Tray Upper", DESCR: "CRS 8 Slots Fan Tray for CRS-8/S-B"
PID: CRS-8-FANTRAY-B, VID: xx, SN: xxxxxxxxx

NAME: "Rack 0 - Fan Tray Lower", DESCR: "CRS 8 Slots Fan Tray for CRS-8/S-B"
PID: CRS-8-FANTRAY-B, VID: xx, SN: xxxxxxxx

 

"admin show environment" で回転数を確認

 

RP/0/RP0/CPU0:CRS(admin)#show environment fans
(snip)

  Fan speed (rpm):
                   FAN1    FAN2    FAN3    FAN4
Rack 0:
 Upper             4280    4880    4320    4720
 Lower             4320    4320    4480    4520

※関連する Alarm がないか、温度の上昇や LED にも異常がないかについても確認してください。

原因

この問題は CSCuj66803 として報告されています。

CSCuj66803: Fan tray - 8-LCCis shown as CRS-16-LCC-FAN in "sh power allotted"

本不具合は表示上の問題である為、実際の FAN のステータスを確認する場合は
"admin show environment fans" コマンド、PID については "admin show inventory" をご使用ください。

解決策

問題の解決には CSCuj66803 の修正されたバージョンをご使用ください。
なお、本件は表示上の問題であるため、運用中のルータ機能やトラフィックに対する影響はありません。