もしかして: 

Fan tray の温度が -50 と表示される

2013年1月25日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

Cisco ASR9000 シリーズルータにおいて、sensor の値が正常に読み取れない場合に、

fan tray の temperature が -50 と表示されることあります。

RP/0/RSP0/CPU0Router(admin)#show environment temperatures

///snip///

0/FT0/*

        host    Inlet0                  -50.0

        host    Hotspot0                -50.0

0/FT1/*

        host    Inlet0                  -50.0

        host    Hotspot0                -50.0

原因

この問題は CSCua48772 において、報告されています。

CSCua48772

Show env temp displays negative temp for fan trays

解決策

envmon process の restart で復旧数可能性がありますが、復旧しない場合はシステムのリロードが必要です。

備考

本不具合は、Bug Search Tool でも確認できます。