マネージドスイッチでスタティック ルーティングを設定する場合、レイヤ 2 モードから

レイヤ 3 モードへの切り替えが必要です。

 工場出荷時のスイッチの動作モードはレイヤ 2 モードです。

 スタティック ルーティングの設定を行うには、動作モードをレイヤ 3 モードへ切り替える必要あります。

 スイッチの動作モードを設定する作業は、コンソール画面で行います。Webベースのスイッチ設定ユーティリティでは設定できません。

 なお、スイッチの動作モードを切り替えると、すべての設定情報がデフォルト値に戻ります。

 (L2→L3、L3→L2、ともに設定が初期化されます。)


 レイヤ 2 モードでデフォルトから設定を変更している場合は、モードを切り替える前にコンフィギュレーションファイル

 をバックアップすることをお勧めします。

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  レイヤ 3 モードへの切り替え手順
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.エミュレーターを使用してコンソール画面に接続し、ログインします。


 2.[Switch Main Menu] で [4. System Mode]を選択し(キーボードの [4] 、または矢印キーを押します)、[Enter]キーを押します。

 3.矢印キーを押して[Edit]を選択し、[Enter]キーを押します。

 4.スペースキーを押して、[System Mode after Reset] を"Layer 3"へ変更します。

 5.[Esc]キーを使用して、アクション リストへ戻り、矢印キーを押して、[Save]を選択し、[Enter]キーを押します。

 6."Setting mode results in configuration file loss. Reset now [Y/N]?"と表示されますので、キーボードの [Y] を押します。

 7."Operation complete"と表示され、スイッチが自動的に再起動しますので、しばらくお待ちください。

 8.レイヤ 3 モードで起動します。

  ※ すべての設定情報がデフォルト値に戻った状態ですので、デフォルトのユーザ名とパスワードを入力して

    ログインしてください。