Fabric Interconnectの拡張モジュール 交換手順

■作業前

UCSMで現状を確認します。

 

【FE作業】

1. Equipmentタブ 配下、該当拡張モジュールを選択します。

   (Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect X > Expansion Module X)

   次に、右画面のOverall statusを確認します。

 

2. Equipmentタブ 配下、該当拡張モジュールを選択します。

   (Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect X > Expansion Module X)

   次に、右画面Faultsタブを確認します。

 

以下のURLの「1-4. FI Expansion module」もご参照ください。

https://supportforums.cisco.com/ja/document/12390131

 

 

■作業手順

 

【FE作業】

1. 接続されているケーブルやSFPを外します。

 

2. 搭載されている拡張モジュールを抜きます。

拡張モジュールの交換は、Fabric Interconnectの電源を落とすことなく実施可能です。

 

3. 交換用拡張モジュールを搭載します。

 

4. ケーブルやSFPを元通りに接続します。

 

 

■作業後

UCSMで正常性を確認します。

 

【FE作業】

1. Equipmentタブ 配下、該当拡張モジュールを選択します。

   (Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect X > Expansion Module X)

   次に、右画面のOverall statusを確認します。

 

2. Equipmentタブ 配下、該当拡張モジュールを選択します。

   (Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect X > Expansion Module X)

   次に、右画面Faultsタブを確認します。