[HyperFlex] DIMM交換手順 (HX220c/240c M4)

[交換時の注意点]

サーバ再接続時には、サーバID(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X)が変わることがあります。切断前のIDを確認しておき、元に戻せるようにしておきます。

 

[作業前確認]

- FE作業

1. 対象サーバ (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X) を選択して、右画面のOverall status, Operability 等のステータスを確認します。
Avail State が Unavailable となっていても問題ありません。

 

 

2. 対象サーバ (Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X) を選択して、右画面の Faults タブの内容を確認しておきます。

 

 

3. 対象サーバのサーバID (Server X)を記録しておきます。

 

 

 

[作業手順 - ホストシャットダウン]

1. (お客様作業)
作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。

 

2. (お客様作業)
作業対象特定のために、Locator LED を点灯(Server X > General > Turn on Locator LED)してください。

 

 

3.(FE作業)
以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストをメンテナンスモードにします。
「メンテナンスモード設定手順 」
https://supportforums.cisco.com/ja/document/13050676

 

4. (お客様作業)
ホストをシャットダウンします。

 

[作業手順 - パーツ交換]

 

<事前準備>

 

- FE 作業

1. ケーブルやディスクなどのパーツを元の状態に戻せるように、マーキングをしてください

 

2. Associate されている Service Profile を Disassociate します。

 

2-1. サーバメニューに移動し、右画面 General タブの Properties 内の Service Profile をクリックします。



また、後で Service Profile をサーバに元通りに Associate する必要があるので、Service Profile 名を記録しておきます。
Service Profile 名は、org-<organization名>/ls-<Service Profile名> になっています。上図の例では、"root" の下の "hx-cluster" の下に Service Profile "rack-unit-1" が設定されていることになります。


  
2-2. Associate されている Service Profile の設定画面が別ウィンドウで表示されます。General タブのDisassociate Service Profile をクリックします。

 

3. 以下のドキュメントの"サーバ切断方法"を参考にして、サーバを UCSM から切り離します。
「UCSM integration 構成サーバの切断、接続方法」
https://supportforums.cisco.com/ja/document/13049466 

 

4. 取り外す電源ケーブル, その他のケーブル(ネットワーク, Twinax )を、作業後に確実に戻せるよう、ラベリングしておきます。

 

5. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。

 

6. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。

rem_chassis_swap_01.jpg

 

7. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。

 

 

HX220c

c220m4_cover.png

 

HX240c

c240m4_cover.png

 

 

 

<交換対象DIMMの取り外し、取り付け>

1. 以下の図より、交換するDIMMのスロットを特定し、スロット両端のレバーを開いてDIMMを取り外します。(図はHX220cM4, HX240cM4 共通)