Linecard Expansion Module(LEM)を10Gモードで使う方法

はじめに

このドキュメントではLEMを10Gモードで使う方法について解説します。

 

概要

LEMは40Gポートを複数持っていますが、Breakoutケーブルを用いることで 40Gポートを4つの10Gポートとして利用することができます。

40Gモードの場合は下記のように表示され、

switch# show int brief | grep 2/
Eth2/1        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
Eth2/2        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
Eth2/3        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
Eth2/4        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
Eth2/5        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
Eth2/6        1       eth  access down    SFP not inserted            40G(D) --
switch#

10Gモードのときは下記のように表示されます。

switch# sh int brief | grep 2/
Eth2/1/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
switch#

※デフォルトでは40Gモードで動作します。

 

設定方法

step1: コンフィグレーションモードに移行します。

switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(config)#

 

step2: show module にてモード変更を行うモジュールを確認します。

switch(config)# show module
Mod Ports Module-Type                         Model                  Status
--- ----- ----------------------------------- ---------------------- -----------
1   48    Nexus 5672UP Supervisor             N5K-C5672UP-SUP        active *
2   6     Nexus 6xQSFP Ethernet Module        N5K-C5672UP-M6Q        ok

※今回はスロット2が該当します。

 

step3: interface breakout コマンドを用いて、モジュールのモード変更を行います。

switch(config)# interface breakout slot 2 port 1-6 map 10g-4x
Interface breakout configured. Please poweroff and no poweroff the module
switch(config)#

 

step4: モジュールの再起動を行います。

switch(config)# poweroff module 2
switch(config)# 2015 May  7 07:30:34 switch %$ VDC-1 %$ %PFMA-2-MOD_REMOVE: Module 2 removed

switch(config)#
switch(config)#
switch(config)# no poweroff module 2

 

step5: show moduleコマンドにてStatusを確認し、ポートの分割を確認します。

switch(config)# show module 2 | grep QSFP
2   24    Nexus 6xQSFP Ethernet Module        N5K-C5672UP-M6Q        powered-up

powered-upからokにStatusが変化します。

switch(config)# show module 2 | grep QSFP
2   24    Nexus 6xQSFP Ethernet Module        N5K-C5672UP-M6Q        ok
switch(config)#

Statusがokになりましたらshow interface briefコマンドにてモード変更されていることが確認でき、 40Gポートが4つの10Gポートに分割されているのが分かります。

switch(config)# show int brief | grep 2/
Eth2/1/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/1/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/2/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/3/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/4/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/5/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/1      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/2      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/3      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
Eth2/6/4      1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --
switch(config)#

 

 

注意事項

はじめにinterface breakoutコマンドで40Gインターフェースの分割を行わずに、 Eth2/1/1のように分割後のインターフェースに関する設定内容が記載されている コンフィグファイルをcopyコマンドでrunning-configに上書きすると、 syntax errorが表示され、正確に設定を流し込むことができませんのでご注意ください。

switch# copy bootflash:config_test.cfg running-config
Interface breakout configured. Please poweroff and no poweroff the module
Syntax error while parsing 'interface Ethernet2/1/1'

Syntax error while parsing 'interface Ethernet2/1/2'

Syntax error while parsing 'interface Ethernet2/1/3'

Syntax error while parsing 'interface Ethernet2/1/4'

copyコマンドの実施前に上記の手順で40Gインターフェースの分割を実施頂くようお願いします。

 

 

 

関連情報

Cisco Nexus 5000 and 6000 Series NX-OS Interfaces Operations Guide, Release 6.0(2)N1(1)

QSFP+ Port Operations and Switch Fabric Mode

 

Cisco Nexus 6000 Series NX-OS Interfaces Command Reference

interface breakout

 

  • タグ付けされた記事をさらに検索:
400
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント