シスコサポートコミュニティ
キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

UCS Cシリーズ VIC 用 FCoE 設定方法

UCS Cシリーズの VIC(P81E , VIC1225) で FCoEを利用するには、通常のCNAとは異なりCIMCでFIP、FCoE VLANの設定が必要となります。

以下設定方法を紹介します。

1. CIMC で Server -> Inventory -> Cisco VIC Adapters で該当のVICを選択し、Generalタブで、"Modify Adapter Properties" をクリック。

pic1.png

2. ポップアップしたウインドで、"Enable FIP Mode" にチェックを入れて"Save Changes"をクリック。

pic2.jpg

3. vHBAタブで対象のインターフェースを選択し、"Properties"をクリック。

pic3.png

4."Default VLAN"にFCoEで利用するVLANを設定して、"Save Changes"をクリック。

pic4.png

5. 残りのインターフェースについても同様にFCoEで利用するVLANを設定後、UCSを再起動すると設定が反映されます。

FCoE SWの設定及び接続に問題がなければ、FCoE SWにFLOGIが出来ます。

上記設定のバックアップ、リストアの方法は以下のドキュメントを参照下さい。

UCS Cシリーズ VIC設定のバックアップとリストア方法