キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
813
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
Yutaka Takahashi
Cisco Employee
Cisco Employee

本文書は、UCS C220M4 FANモジュール交換手順について説明します。

[注意点]
FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。
サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けてしまわないよう、十分に注意して作業を実施してください。
本文書では、安全を期すために予めOSをシャットダウンする、オフラインでの交換方法を説明します。

[作業前確認]

- FE作業

1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。

image.png

 

[作業手順]

- お客様作業 (FE 作業前)

1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。

2. 作業対象特定のために、以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。

image.png

 

- FE 作業

1. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。

image.png

 

2. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。

image.png

 

3. 交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。

image.png

 

4. 新しいFANモジュールを装着します。

 

5. カバーを閉め、ケーブルの抜け等に注意しながらスライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。

 

[作業後確認]

- FE 作業

1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Sensors -> Fanタブ を確認し、交換したFANが正常に認識されているかを確認します。

image.png

 

2. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、新しくFaultが発生していないことを確認します。

image.png

 

3. Locator LEDを消灯します。

 

- お客様作業 (FE 作業後)

1. OSの動作に問題ないことを確認します。

 

[参考資料]

- Cisco UCS C220 M4 サーバのイン ストールおよびサービス ガイド

http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/UCS/UCSC-RackServers/UCSC-RackServers/ICG/008/replace.html?bid=0900e4b1840016f5#31774

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします