本ドキュメントでは UCS C220 M4 の PCIeライザー 交換手順についてご説明いたします。[交換対象パーツ]搭載されているPCIeライザーのPIDは以下のいずれかになります。 - UCSC-PCI-2A-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 2 - UCSC-PCI-2B-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 2 w/ PCIe SSD connector 8639 - UCSC-PCI-2C-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 3 (HBA)[作業前確認]- FE作業 1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。 [作業手順]- お客様作業 (FE 作業前) 1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。 2. 作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。 - FE 作業 1. 取り外す電源ケーブル, その他のケーブル(ネットワーク, FC, Twinax 等)を、 作業後に確実に戻せるよう、ラベリングします。 2. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。 3. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。 4. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを取り外します。 5. 交換対象のPCIeライザーを垂直に引き上げ取り外します。 <PCIeサイザー配置図(上面)> <PCIeスロット配置図(後面)> <PCIeライザー> 6. PCIeライザーに取り付けられているPCIeカードを取り外します。 7. 先ほど取り外したPCIeカードを新しいPCIeライザー上の同じスロットに取り付けます。 8. PCIeライザーを筐体に取り付けます。 水平に保ちながら、マザーボード上のスロットにしっかり押し込むようにします。 9. トップカバーを閉め、スライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。 10. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。[交換後の確認手順]- FE 作業 1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Inventory -> PCI Adaptersタブ を確認し、 交換したPCIeライザーに搭載されているPCIeカードが正常に認識されているか確認します。 2. CIMCの[Server]タブで[Fault and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、 新しくFaultが発生していないことを確認します。- お客様作業 (FE 作業後) 1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。[参考資料][C220M4] http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/replace.html#pgfId-1285570