キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 
cancel
593
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント
higoto
Cisco Employee
Cisco Employee

本ドキュメントでは UCS C220 M4 の PCIeライザー 交換手順についてご説明いたします。

[交換対象パーツ]
搭載されているPCIeライザーのPIDは以下のいずれかになります。
 - UCSC-PCI-2A-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 2
 - UCSC-PCI-2B-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 2 w/ PCIe SSD connector 8639
 - UCSC-PCI-2C-220M4= / C220 M4 PCIe Riser 3 (HBA)


[作業前確認]
- FE作業
 1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。
  


[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
 1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。
 2. 作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
  


- FE 作業
 1. 取り外す電源ケーブル, その他のケーブル(ネットワーク, FC, Twinax 等)を、
   作業後に確実に戻せるよう、ラベリングします。

 2. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。

 3. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。
  

 4. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを取り外します。
  

 5. 交換対象のPCIeライザーを垂直に引き上げ取り外します。
 <PCIeサイザー配置図(上面)>
  

 <PCIeスロット配置図(後面)>
  

 <PCIeライザー>
  

 6. PCIeライザーに取り付けられているPCIeカードを取り外します。

 7. 先ほど取り外したPCIeカードを新しいPCIeライザー上の同じスロットに取り付けます。

 8. PCIeライザーを筐体に取り付けます。
   水平に保ちながら、マザーボード上のスロットにしっかり押し込むようにします。

 9. トップカバーを閉め、スライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。

 10. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。



[交換後の確認手順]
- FE 作業
 1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Inventory -> PCI Adaptersタブ を確認し、
   交換したPCIeライザーに搭載されているPCIeカードが正常に認識されているか確認します。

 2. CIMCの[Server]タブで[Fault and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、
   新しくFaultが発生していないことを確認します。


- お客様作業 (FE 作業後)
 1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。


[参考資料]
[C220M4] http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/replace.html#pgfId-1285570

Getting Started

検索バーにキーワード、フレーズ、または質問を入力し、お探しのものを見つけましょう

シスコ コミュニティをいち早く使いこなしていただけるよう役立つリンクをまとめました。みなさんのジャーニーがより良いものとなるようお手伝いします