本ドキュメントでは UCS C240 M3 の GPUカード 交換手順についてご説明いたします。
[交換対象パーツ]
搭載されているGPUカード毎のPIDは以下となります。
GPU Model |
PID |
NVIDIA GRID K1 |
UCSC-GPU-VGXK1= |
NVIDIA GRID K2 |
UCSC-GPU-VGXK2= |
NVIDIA Tesla K10 |
UCSC-GPU-K10= |
NVIDIA Tesla K20 |
UCSC-GPU-K20= |
NVIDIA Tesla K20X |
UCSC-GPU-K20X= |
NVIDIA Tesla K40 |
UCSC-GPU-K40= |
[作業前確認]
- FE作業
1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。
[作業手順]
- お客様作業 (FE 作業前)
1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。
2. 作業対象特定のために、CIMCの以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。
- FE 作業
<GPUカードの取り外し>
1. 取り外す電源ケーブル, その他のケーブル(ネットワーク, FC, Twinax 等)を、
作業後に確実に戻せるよう、ラベリングします。
2. サーバ電源が off であることを確認し、電源ケーブルと必要であればその他のケーブルをサーバから抜きます。
3. トップカバーを外せるよう、十分に手前に引き出します。
4. 以下の図を参考に背面の Captive thumbscrew を緩めた後、Release button を押しながら
サーバの背面に向かって トップカバー を1~2センチほどずらし、その後、サーバの
トップカバーを上に引き上げて外します。
5. 交換対象のGPUカードが搭載されているPCIe Riserモジュールをモジュール上面の穴に指を入れ
垂直に引き上げ取り外します。
<PCIe スロット配置図>
※GPUカード 1枚搭載時は スロット#5 を、2枚搭載時は スロット#5と#2 を使用します。
<PCIe Riserモジュール配置図>
<PCIe Riser 1 を外す場合の例>
6. マザーボードと接続されているGPUカード用電源ケーブルをGPUカードから取り外します。
<GPUカード用電源コネクタ配置図(以下③)>
7. PCIe Riserモジュール上のPCIeスロット(②)に取り付けられているGPUカードを取り外します。
<PCIe Riserモジュール側面図>
<新しいGPUカードの取り付け>
1. 新しいGPUカードを先ほど外したPCIe Riserモジュールに取り付けます。
2. GPUカードに先ほど外したマザーボードとの接続用電源ケーブルを接続します。
3. PCIe Riserモジュールを筐体に取り付けます。
モジュールを水平に保ちながら、マザーボード上のスロットにしっかり押し込むようにします。
4. トップカバーを閉めます。
5. サーバを中程で一旦ストップするまで押し込みます。
6. 以下の図の、両サイドにある②のプラスチックリリースクリップを押しながらサーバを更に押し、ラックに収納します。
7. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。
8. Host Upgrade Utilityを用いて、GPUカードのfirmwareを交換前のversionと合わせます。
「UCS C-Series (ver 1.5 or 2.0) HUUによるアップグレード方法」
https://supportforums.cisco.com/ja/document/12401416
[交換後の確認手順]
- FE 作業
1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Inventory -> PCI Adaptersタブ を確認し、
交換したGPUカードが正常に認識されているかを確認します。
※CIMCでは、GPUのFirmware version表示には対応しておりません。
Firmware versionは、HUUにてご確認ください。
2. CIMCの[Server]タブで[Fault and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、
新しくFaultが発生していないことを確認します。
- お客様作業 (FE 作業後)
1. OSを起動し、動作に問題ないことを確認します。
[参考資料]
[C240M3] http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240/install/C240/replace.html