[UCS C] C240M4 FANモジュール オンライン交換手順

[作業前確認]

- FE作業

1. CIMC[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。こちらのFaultについては後に確認しますので念のためメモしておいて下さい。

 

[作業手順]

- お客様作業 (FE 作業前)

1. 該当サーバのOSをシャットダウンし、電源をoffにします。

2. 作業対象特定のために、以下のメニューでLocator LEDを点灯してください。

 

- FE 作業

[注意点]

FANはホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1分以内に交換するようにしてください(各インストレーションガイドにも注意が記載されています)。

サーバをラックから引き出す際に、電源ケーブルを含む各種ケーブルが抜けてしまわないよう、十分に注意して作業を実施してください。

 

1. サーバ前面の左右のラッチを開き、スライドレールに沿ってサーバをラックの前面に引き出します。

 

2. 以下の図を参考にロックを開放し、そのままラッチを引き上げ、サーバのトップカバーを外します。

 

3. 交換対象のFANモジュールを確認し、ラッチを掴んで上に引き上げて取り外します。

 

4. 新しいFANモジュールを、上面に描かれているエアフローを示す矢印の向きを揃えて装着します。

 

5. カバーを閉め、スライドレールに沿ってサーバをラックへ収納します。

 

6. 外したケーブル類を元通り繋ぎ直します。

 

[作業後確認]

- FE 作業

1. CIMC GUI にアクセスし、Serverタブ -> Sensors -> Fanタブ を確認し、交換したFANが正常に認識されているかを確認します。