UCS C-series C250におけるファン交換手順を以下に記載します。
C250のファンは、サーバー前面からアクセスできるため、筐体のトップカバーを開ける必要がありません。
ホットプラグ対応のため、オンライン交換が可能です。
■作業前
【CIMC 確認】
1. Serverタブ配下、"Summary"を選択します。
Server Status内の各ステータスを確認します。
2. Server タブ配下、"Sensors"を選択します。
右画面"FAN"タブを選択
該当のFANに対応するSensor NameのStatus,Speedを確認します。
3. "system Event Log" を確認し、該当のFANのエラーを確認
* CIMC 1.4 以前では、Server タブ配下
* CIMC 1.5 以降では、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より
4. CIMC 1.5以降の場合、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より
"Fault Summaryを確認し、該当FANのエラーを確認"
■作業手順
【FE作業】
1. 対象のホスト、対象のファンモジュールの物理的位置、LEDステータスを確認する。
本体に物理的位置を示すラベルがない場合、下記載の各機器のCCOマニュアルを
参照してください。
!!注意!! C250のファンは“0”から始まることに注意して下さい。
2. ファン前面のリリースボタンを押して、イジェクトレバーを開きます。
イジェクトレバーを持ち、ファンモジュールを引き抜きます。
!!注意!! リリースボタンは簡単に外れますので、ファンの取り出しには
使用しないでください。
3. イジェクトレバーが開いた状態で、交換用ファンモジュールを挿入します。
4. 交換用ファンモジュールのイジェクトレバーを十分押し込みます。
■作業後
【CIMC 確認作業】
1. Serverタブ配下、"Summary"を選択します。
Server Status内の各ステータスを確認します。
2. Server タブ配下、"Sensors"を選択します。
右画面"FAN"タブを選択
該当のFANに対応するSensor NameのStatus,Speedを確認します。
"Status"がNormalであれば、正常です。
3. "system Event Log" を確認し、該当のFANのエラーを確認
* CIMC 1.4 以前では、Server タブ配下
* CIMC 1.5 以降では、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より
4. CIMC 1.5以降の場合、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より
"Fault Summaryを確認し、該当FANのエラーを確認"
◆C250 ファン交換手順
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C250M1/install/replace.html#wp1080196