UCS C-Series serverにおける電源モジュールの交換手順をいかに記載します。

■作業前

【CIMC 確認】

1. Serverタブ配下、"Summary"を選択します。

   Server Status内の各ステータスを確認します。

2. Server タブ 配下、"Inventory" を選択します。

   右画面 "Power Supplies" タブを選択

   該当の電源モジュールの "Input" ステータスを確認

3. Server タブ配下、"Sensors"を選択します。

   右画面"Power Supply"タブを選択

   該当の電源モジュールに対応するSensor NameのStatus,Readingを

   確認します。

4. "system Event Log" を確認し、該当の電源モジュールのエラーを確認

   * CIMC 1.4 以前では、Server タブ配下

   * CIMC 1.5 以降では、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より

5. CIMC 1.5以降の場合、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より

   "Fault Summaryを確認し、該当電源モジュールのエラーを確認"

■作業手順

Note:

本手順書では、電源冗長構成における電源モジュール一個のオンライン交換という

条件で記載しています。

電源冗長に欠けている構成の場合、またC22のように電源が1つのみ搭載できる機器の

場合、電源モジュールの交換には対象サーバーの停止が伴います。

交換前にサーバーの電源をオフし、交換後に電源オンが必要です。

【FE作業】

1. 対象のホスト、対象の電源モジュールの物理的位置、LEDステータスを確認する。

   本体に物理的位置を示すラベルがない場合、下記載の各機器のCCOマニュアルを

   参照してください。

2. 該当電源モジュールの電源ケーブルを抜く

3. 該当電源モジュールを抜く

4. 交換用電源モジュールを挿入する

   ※リリースレバーがロックするまで押し込んでください。

5. 2.で抜いた電源ケーブルを挿入する

■作業後

【CIMC 確認作業】

1. Serverタブ配下、"Summary"を選択します。

   Server Status内の各ステータスを確認します。

2. Server タブ 配下、"Inventory" を選択します。

   右画面 "Power Supplies" タブを選択

   該当の電源モジュールの "Input" ステータスを確認

   Input,FW Version,Product IDに正しい値が入ってきていることを確認します

3. Server タブ配下、"Sensors"を選択します。

   右画面"Power Supply"タブを選択

   該当の電源モジュールに対応するSensor NameのStatus,Readingを

   確認します。

   "Status"が Normalであること、"Reading"が goodであればPSUは正常です。

4. "system Event Log" を確認し、該当の電源モジュールのエラーの有無を確認

   * CIMC 1.4 以前では、Server タブ配下

   * CIMC 1.5 以降では、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より

5. CIMC 1.5以降の場合、Server タブ配下、"Faults and Logs" 選択、右画面より

   "Fault Summaryを確認し、該当電源モジュールのエラーの有無を確認"

◆CCO上各機器でのPSU交換手順(PSUの物理位置、冗長構成に関する情報など)

C460 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C460/install/replace.html#wp1157544

C420 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C420/install/replace.html#wp1250640

C260 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C260/install/replace.html#wp1250640

C250 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C250M1/install/replace.html#wp1053311

C240 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240/install/replace.html#wp1250640

C220 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220/install/replace.html#wp1250640

C210 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C210M1/install/replace.html#wp1053311

C200 http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C200M1/install/replace.html#wp1053311

C24  http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C24/install/replace.html#wp1250640

C22  http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C22/install/replace.html#wp1343191