[作業前確認]

 
  - FE 作業

    1. CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、発生しているFaultを確認します。
 

fault-summary
 

[作業手順]

  - お客様作業 (FE 作業前)

    1 .サーバー をシャットダウンします。

 

  - FE 作業

    1. 電源ケーブルをラベリングし、抜きます。

 
    2. 機器の電源が off であることを確認し、シャーシ後方から Server Node の両側にあるレバーを掴み、左右に力を入れ、Server Node を    シャーシから押し出します。
 

Server Node External Features
 
    3. 押し出された Server Node を水平方向にシャーシから引き出します。
 
    4. 天板にあるラッチを水平方向から垂直方向に持ち上げ、反時計回りに回してから、天板をレバーのある側にスライドさせます。

Removing the Server Node Cover
 
 
    5. 天板を外し、以下の図の②の場所にある既存のUSBドライブを外し、新しい物を取り付けます。
  
 6.天板を取り付けServer Node を戻します。
 

[作業後確認]

 

  - お客様作業

    1. システムが正常に起動することを確認します。
 

  - FE 作業

 1.CIMCの[Server]タブで[Faults and Logs]メニューを選択し、右画面の[Fault Summary]を確認して、Faultが解消していることを確認します。