UCS Manager:Capability Catalogについて

Capability Catalogは、UCSを管理するためのパラメータやルールのセットです。

またUCS Managerはこのカタログを使用し、DIMMやDiskドライブ等コンポーネントの情報を表示します。

つまり、このCatalogのVersionが古い状態で、現在適用されているカタログに含まれない

コンポーネントをインストールすると UCS Managerはそのコンポーネントの情報を表示する

ことができません。

 

例:/chassis/server # show memory detail等のコマンド出力で、

    メモリのPresenceが Equipped Identity Unestablishableとなる

PID、Vender、その他項目が空欄

 

各UCS ManagerのSoftware ImageにはベースラインとなるCapability Catalogが

含まれておりますが、version 1.3以降では、UCS Managerのリリース時以外でも

必要に応じ、更新バージョンが単一ファイルで提供されています。

 

新規でハードウェアを追加し、UCS Manager上でその情報が表示されないような場合には、

このカタログが古い場合があります。最新版へアップデートをご検討ください。

 

◆現在のバージョンの確認方法

UCS Manager GUI画面から、左ナビゲーション欄のAdminタブを選択、

ツリーの中から Capability Catalogを選択、以下画面の右上に

表示されているVersionが現在のVersionです。

 

2.JPG

 

◆最新バージョンの確認

CCOより、Support>Download Software画面から 以下の順で

たどってください。

Products

     > Unified Computing and Servers

          > Cisco UCS Infrastructure and UCS Manager Software

               > Unified Computing System (UCS) Manager Capability Catalog

 

◆アップデート方法

 

Update方法は,1.4の場合には以下のサイトにございます。

 

Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide, Release 1.4

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1-4/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4/b_UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4_chapter_01010.html#concept_CD6FBACAA80B4FE39F18DF23AF0BE34C

System Configuration

     > Managing Firmware

          > Capability Catalog

 

 

1) UCS Managerから Adminタブ配下のCapability Catalogを選択すると、以下の画面が開きます。

UCS ManagerにカタログファイルをUploadするため、Update Catalogをクリックします。

 

3.JPG

2) 別ウィンドウが開くので、ファイルのアップロード元のファイルを指定し、OKをクリックします。

 

Local File System:UCS Managerを起動しているシステムからアップロードする場合

Remote File System:それ以外の各プロトコルで到達可能なシステムからアップロードする場合

4.JPG

5.JPG

3) アップロードが完了すると以下のように、ファイルがリストされ、以下のような表示になります。

6.JPG

4) アップロードしたファイルをアクティベートします。

7.JPG

5) 別ウィンドウが開くので、アクティベートしたいバージョンを 選択し、OKをクリック。

8.JPG

 

6) Updateされていることを、”◆現在のバージョンの確認方法”の方法で確認してください。

バージョン履歴
改訂番号
1/1
最終更新:
‎05-10-2011 11:18 AM
更新者:
 
コメント
New Member

正常にバージョンアップが完了しメモリ情報も取得されていますが、

Equipment → Inventory → Memory の各メモリに「?」マークがついたままになっています。