ACI: F1322 Fan failed Fault が出力される

2016年10月27日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

運用中に下記 Fault が出力されたものの、すぐに clear される。

# faultRecord
code : F1322
descr : Fan [fan#] in slot [slot#] in leaf [leaf name] failed
原因

CSCuy79575 Fan tray missing in all slots 1 - 4

上記不具合に該当している可能性があります。
ACI Fabric Switch は定期的に Fan の状態を確認していますが、まれに状態を取得できない場合があります。 そのため、本来であれば 3 回連続で状態取得に失敗した場合、Fan が壊れていると判断し、上記 Fault を出力するところを、CSCuy79575 の影響で、合計 3 回状態取得に失敗した場合に、上記 Fault が出力されていました。 そのため、CSCuy79575 修正以前の version を使用している場合、運用期間が長いほど、上記 Fault が発生しやすいです。

解決策

Fan の状態取得に失敗した時刻は下記 command で確認可能です。

leaf1# show logging onboard internal pfmclnt
Thu Oct 26 10:40:25 2016 (111111 us)
poll_fans:522: fan_tray 0 reading low speed 50 and bad_read_cnt 3

Thu Oct 26 10:39:55 2016 (222222 us)
poll_fans:522: fan_tray 0 reading low speed 50 and bad_read_cnt 2

Thu Oct 26 10:39:25 2016 (333333 us)
poll_fans:522: fan_tray 0 reading low speed 50 and bad_read_cnt 1

上記のように 30 秒毎に 3 回連続して出力された場合は、Fan tray の故障の可能性がありますが、間隔が空いている場合には、CSCuy79575 の影響で出力されたと考えられるため特に対応の必要はありません。

恒久的な解決策は CSCuy79575 が修正された version への upgrade になります