ACI leaf switch において、"show interface" の以下の出力が示すように input error counter が上昇する。

leaf1# show interface ethernet 1/18
----- snip -----
RX
0 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets
45 input packets 0 bytes
0 jumbo packets 0 storm suppression bytes
0 runts 0 giants 0 CRC 0 no buffer
45 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 0 input discard
0 Rx pause
原因 多くの場合、input error の原因は不正な packet の受信であり、従来の switch と同様、物理的な問題です。

解決策

"show interface ethernet x/y counters errors" command にて、input error の分類を確認できます。不正 packet の受信 counter の上昇であることが確認できましたら、その対向 port で不正 packet を送信しているかを確認し、もし送信していたとすればその機器の他の port でその不正 packet を受信していないかを確認する、という作業の繰り返しで原因箇所のある link を特定してください。物理的な問題であればその link の両端の SFP や間の cable の交換により、復旧します。