主な問題

Battery Backup Unitのcharging stateは、学習サイクルに関わらず「charging」もしくは「discharging」と表示されます。

原因

以下のように報告されていますが、これはBBUの寿命を延ばすための設計通りの動作です。
特に修正予定もありません。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCui29979


内部的に、BBUの寿命を延ばすため、常にバッテリの充電量がFirmware 内で設けられている閾値に下回らないように放電および充電するように設計されています。

解決策

BBUのcharging stateが「charging」もしくは「discharging」と表示されることは正常です。
BBUのヘルス状態は、CIMC シェル コマンド・ラインにて確認できます。
尚、BBU Status は 「Optimal BBU 」であれば、最適状態を示しております。

ucs-c200-m2/chassis/storageadapter/bbu # show detail
Controller SAS:
BBU Type: iBBU
BBU Health: Good
BBU Status: Optimal-------------------->Optimal
Learn Cycle Status: Successful
Charging Status: discharging ----------------> Discharging

 