MDS Field Notice 63157 に対応した show tech の代替コマンドについて

2008年12月 4日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

SANOS 3.0(1) - 3.3(1b) が稼動する MDS では show tech コマンドに含まれる一部のコマンドの影響により、稀に show tech コマンド実行時に reload が発生する可能性があります。

解決策

以下の手順で show tech コマンドから問題の発生原因となるコマンドを除いたコマンドスクリプトを作成、実行することができます。

  1. show tech から fcfwd 関連のコマンドを除いたものを bootflash に保存
    MDS# show tech commands | exclude idxmap | exclude "show tech-support internal module" > bootflash:temptech
  2. bootflash に保存したファイルから cfs に関するコマンドを除いて保存
    MDS# show file bootflash:temptech | exclude "show tech-support cfs" > bootflash:safe-tech
  3. Step2.で作成した safe-tech を run-script コマンドで実行
    MDS# run-script bootflash:safe-tech