N7K-AC-6.0KWのFail/Shut表示

TAC SR Collection
主な問題

Nexus7000シリーズの電源ユニット N7K-AC-6.0KW が出力電力(Actual Output)があるにも関わらずFail/Shut状態となる事象。


N7K# show env power Power Supply: Voltage: 50 Volts Power                             Actual        Total Supply   Model                   Output     Capacity    Status                                 (Watts )     (Watts ) -------  ------------------- -----------  -----------  -------------- 1       N7K-AC-6.0KW                0 W          0 W     Shutdown 2       N7K-AC-6.0KW             3888 W       6000 W     Fail/Shut      <<=== 3       N7K-AC-6.0KW                0 W          0 W     Shutdown
原因

・可能性 1 : 電源ユニットのFirmwareによる誤検知

< 内容: >

電源ユニット内部のFirmwareが内部処理に失敗した為に発生した表示上の誤表示

< 該当是非判断: >

本事象に該当している場合、一度電源ユニットをOff/Onすることで事象が回復します。回復しない場合は可能性2: Hardware不良を考慮し交換対応をお願い致します。

< 改善: >

電源ユニットのFirmwareによる本事象はNX-OSの機能強化( CSCuc86262 )により改善されています。

・可能性2 : Hardware不良

可能性1に該当していない場合、Hardware不良の可能性が高い為、交換対応をお願い致します。

解決策

可能性1に該当している場合、該当電源ユニットをOff/Onすることで事象が解決します。

CSCuc86262によるNX-OS強化により、可能性1の誤表示を自動で検知し、修正可能となっています。