Nexus 2200 シリーズの温度センサー数の差分について

2014年10月23日(初版)
-年-月-日(アップデート)

TAC SR Collection
主な問題

RMA で届いた代替品と稼働中の Nexus 2248TP-1GE で搭載されている温度センサーの数が異なります。

可動品:

N5548.01# show environment fex 101
(snip)
Temperature Fex 101:
-----------------------------------------------------------------
Module   Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                     (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
-----------------------------------------------------------------
1        Outlet-1   57            45           28          ok
1        Die-1      95            85           43          ok

代替品:

N5548.01# show environment fex 103
(snip)
Temperature Fex 103:
-----------------------------------------------------------------
Module   Sensor     MajorThresh   MinorThres   CurTemp     Status
                     (Celsius)     (Celsius)    (Celsius)
-----------------------------------------------------------------
1        Outlet-1   63            45           26          ok
1        Inlet-1    65            55           29          ok
1        Die-1      100           85           44          ok
原因

現在、Nexus 2200 シリーズではリバースエアフロー (Back-to-Front) の電源、及びファンをサポートしております。

リバースエアフローに対応した時期から Nexus 2248TP-1GE、及び Nexus 2232PP では Inlet の温度センサーを追加したシャーシ(VID:03 以降)を出荷しており、出荷時期によってセンサーがの数が異なります。

 

N5548.01# show inventory
(snip)
NAME: "FEX 101 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE  CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE   , VID: V02 , SN: SSI14FFFFFF
(snip)
NAME: "FEX 103 CHASSIS", DESCR: "N2K-C2248TP-1GE  CHASSIS"
PID: N2K-C2248TP-1GE   , VID: V03 , SN: SSI15FFFFFF

解決策

特に対応は必要ありません