Nexus 7000 シリーズ:Fex-fabric ポートで RX パケットのキャプチャ不可

2016年10月3日(初版)
----年--月--日(アップデート)

TAC SR Collection
主な問題 Nexus 7000 シリーズで Fex-fabric インターフェースを双方向のソースとして SPAN を設定しましたが、RX パケットのキャプチャが行なえません。
原因

期待された動作となります。

Fex から Nexus 7000 にパケットを転送する際、VNtag でカプセル化されますが、このパケットを Nexus 7000 はキャプチャすることが出来ません。

解決策

SPAN の宛先ポートに "switchport monitor exclude header" を設定してください。

interface Ethernet1/1
  switchport
  switchport monitor
  switchport monitor exclude header
  no shutdown