Nexus 7000/7700 シリーズ F3 モジュールの link down ポートで symbol-error がカウントアップする

2015年1月20日(初版)
 

TAC SR Collection
主な問題

F3 モジュールの link down ポートで symbol-error がカウントアップしてしまいます。

Switch# sh int e1/47 counters errors
 
--------------------------------------------------------------------------------
Port          Align-Err    FCS-Err   Xmit-Err    Rcv-Err  UnderSize OutDiscards
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/47              31          0          0         31          0           0
 
--------------------------------------------------------------------------------
Port         Single-Col  Multi-Col   Late-Col  Exces-Col  Carri-Sen       Runts
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/47               0          0          0          0          0          31
 
--------------------------------------------------------------------------------
Port          Giants SQETest-Err Deferred-Tx IntMacTx-Er IntMacRx-Er Symbol-Err
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/47            0          --           0           0           0     115089
 
--------------------------------------------------------------------------------
Port         InDiscards
--------------------------------------------------------------------------------
Eth1/47               0

 

原因

不具合 CSCuq21501 が原因です。

F3 モジュール 41-48 ポートで link down 時に信号を誤検知してカウンタが上がってしまうことがあります。

この事象は H/W 不具合ではありませんので、機器の交換は不要です。

解決策

link up していないインターフェースを admin shutdown することでカウンタ上昇は止まります。

恒久対策は CSCuq21501 が修正された NX-OS へのアップグレードです。