シスコサポートコミュニティ
キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

Nexus3000 シリーズ製品で Power supply fail のメッセージが断続的に出力される

2016年4月26日(初版)
xxxxx年x月x日(アップデート)

TAC SR Collection
主な問題

Nexus3000 シリーズ製品で以下の Power supply fail のメッセージが断続的に出力される場合があります。

%PFMA-2-PS_FAIL: Power supply 2 failed or shutdown (Serial number DCBxxxxx)
%NOHMS-2-NOHMS_DIAG_ERR_PS_FAIL: System minor alarm on power supply 2: failed or not powered up
%KERN-3-SYSTEM_MSG: [44773.886323] pfm/3482 - failed to set mux addr 0x70 ch 4 err I2C_ERR_NO_RESPONSE - kernel
%NOHMS-2-NOHMS_DIAG_ERR_PS_RECOVERED: Recovered: System minor alarm on power supply 2: failed or not powered up

原因

この問題は CSCux99539 にてソフトウェア不具合として報告されております。

この不具合に該当する場合は、メッセージ出力から数分後に必ず以下のような RECOVERED メッセージが出力されます。

%NOHMS-2-NOHMS_DIAG_ERR_PS_RECOVERED

この問題は表示上のソフトウェア不具合であり、該当するパーツの故障を示すものではありません。

解決策

CSCux99539 が修正されたソフトウェアをご利用下さい。

201
閲覧回数
0
いいね!
0
コメント