Nexus5010/5020 で NX-OS 5.1(3)1(1) へ Upgrade 後、vlan が error 状態となる

2012年 2月17日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

Nexus5010/5020 スイッチで、NX-OS 5.1(3)N1(1) へソフトウェアアップグレード後、show vlan コマンドで vlan  情報を確認した際、vlan が error 状態となる場合があります。

この error 状態となった VLAN  では、パケット転送に影響が出る可能性があります。FCoE トラフィックへも影響します。

[表示例]

N5010_A# sh vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5

                                                Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9

                                                Eth1/10, Eth1/11, Eth1/12

                                                Eth1/13, Eth1/14, Eth1/15

                                                Eth1/16, Eth1/17, Eth1/18

<snipped>

100  VLAN0100                         active   

1002 fddi-default                     suspended Eth1/1, Eth1/20

1003 token-ring-default               suspended Eth1/1, Eth1/20

1004 fddinet-default                  suspended Eth1/1, Eth1/20

1005 trnet-default                    suspended Eth1/1, Eth1/20

VLAN Type  Vlan-mode

---- ----- ----------

1    enet  Vlan Mode: vmode: 134562224 n/

Error:vlan_mode is not defined!

2    enet  Vlan Mode: vmode: 134562224 n/

Error:vlan_mode is not defined!

3    enet  Vlan Mode: vmode: 134562224 n/

Error:vlan_mode is not defined!

4    enet  Vlan Mode: vmode: 134562224 n/

Error:vlan_mode is not defined!

5    enet  Vlan Mode: vmode: 134562224 n/

Error:vlan_mode is not defined!
解決策

ソフトウェア不具合である CSCtw82571 が原因です。