Nexus7000シリーズ: FIB_ADJ_EXHAUSTEDのメッセージが表示される

2017年1月5日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

ログメッセージに下記のようなメッセージが表示されていました。

%IPFIB-SLOT1-2-CLP_FIB_ADJ_EXHAUSTED: Adjacency allocation failed on instance 0
原因

FIBエントリの数がサポート数を超えている可能性があります。

show module
show ip arp summary vrf all
show ip adjacency summary vrf all
show hardware internal forwarding adjacency utilization module [module番号]

上記のようなコマンドでModuleの型番と FIBエントリ、ARPエントリの数を確認して下さい。

解決策

showコマンドで確認した結果がModuleのData sheet記載の
Adjacency entriesの数に近しい状態になっている場合にはエントリ数を減らしてください。