Nexus7000シリーズ: switchover実施後にline vty上のアクセスフィルタが効かなくなる

2016年6月3日(初版)
----年--月--日(アップデート)

TAC SR Collection
主な問題

N7KにてSUP交換のためにswitchoverを実施したところ、
line vtyに上に設定していたアクセスフィルタが効かなくなりました。

原因

下記の不具合に該当していると考えられます。

CSCus05123
ACL applied on line vty stops working after a supervisor switch over


こちらはSwitchoverが発生した後にvty上のACLが
動作しなくなるというもので、下記不具合の修正に伴ってFixされております。

CSCuj16682
acl applied on mgmt interface only works when remove/apply after reload.

解決策

ACLの設定を一度削除し、再適用して下さい。
恒久的な対策としてはCSCuj16682の修正済みバージョンへとアップグレードする必要があります。