Nexus7000 シリーズ の スーパーバイザ・エンジン は、メイン CPU 上に NX-OS から完全に 独立したプロセッサ Connectivity Management Processor(以下 CMP)を搭載しており、
CMP を常時稼動させることで、スーパーバイザ・エンジンとモジュールの監視、ターミナル サーバ 無しでのログ ファイルの管理、スーパーバイザの電源オン / オフなどを実現します。
以下の出力通り、CMP 経由で SUP Control processor(以下 CP)へのコンソール・アクセスが 可能になっています。
CMP へ telnet / ssh 接続
Trying 192.168.1.1... Connected to 192.168.1.1 (192.168.1.1). Escape character is '^]'.
Linux 2.6.10_mvl401-pc_targetpspos (Nexus7010-cmp5) (0)
Nexus7010-cmp5 login:
Nexus7010-cmp5#
CMP から CP へのコンソール・アクセス
Nexus7010-cmp5# attach cp This command will disconnect the front-panel console on this supervisor module -
proceed(y/n)? y Connected Escape character is '~,'
Nexus7010#
ここでの注意点は、CMP 経由で CP へアクセスした際、既存の CP アクセスが遮断されることです。
ログオフ時に エスケープ・シーケンス '~,' を入力しないと、CMP から CP へのセッションが解消されない
ため、その後、CP コンソールへアクセスできなくなる可能性があります。
CMP 経由で CP へログインされた場合は、作業後、必ずエスケープ '~,' を実施ください。
|