シスコサポートコミュニティ
キャンセル
次の結果を表示 
次の代わりに検索 
もしかして: 

[UCS B] 複数 VLAN の利用について

2015年 01 月 23 日(初版)
 

TAC SR Collection
主な問題

End-Host Mode にて運用されている UCS B シリーズでは、Service Profile の vNIC に対して新たな VLAN 番号を追加した際に、該当の vNIC が error ステータスで link down になることがある。

<出力例>

# show service-profile circuit

... 中略 ...

Server: 2/5
    Fabric ID: A
        Path ID: 1
        VIF        vNIC            Link State  Oper State Prot State    Prot Role   Admin Pin  Oper Pin   Transport
        ---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------
              1302 server3            Error       Error      No Protection Unprotected 0/0        0/0        Ether
    Fabric ID: A
        Path ID: 2
    Fabric ID: B
        Path ID: 1
    Fabric ID: B
        Path ID: 2
        VIF        vNIC            Link State  Oper State Prot State    Prot Role   Admin Pin  Oper Pin   Transport
        ---------- --------------- ----------- ---------- ------------- ----------- ---------- ---------- ---------
              1305 server4            Error       Error      No Protection Unprotected 0/0        0/0        Ether

原因

ブレードサーバーの vNIC に設定されている VLAN 番号に応じて、UCS Manager は該当の VLAN 通信が可能な uplink を Fabric Interconnect (FI) 上から見つけ出し、 vNIC と uplink port 間の関連付けを行います。

各 vNIC に関連付けられる uplink port は一つのみとなるため、vNIC に設定されている VLAN が異なる uplink port を経由した場合、関連付けができなくなり、UCS Manager 上では該当の vNIC を error  としてステータスが変化します。

その際に、FI 上では以下のログが記録されます。

  <出力例>
    # show platform software enm internal event-history errors

    1) Event:E_DEBUG, length:110, at 924191 usecs after Thu Oct 30 16:09:07 2014
        [102] [enm_sif_logical_change] [Veth1302]: enm_sif_state_change failed - no suitable interface found to pin SIF


    2) Event:E_DEBUG, length:104, at 924183 usecs after Thu Oct 30 16:09:07 2014
        [102] [enm_sif_state_change] [Veth1302]: processing sif state 1 - no suitable interface found to pin SIF


    3) Event:E_DEBUG, length:82, at 924170 usecs after Thu Oct 30 16:09:07 2014
        [102] [enm_find_best_active_bif] [Veth1302]: No suitable interface found to pin SIF

解決策

ブレードサーバーの Service Profile 上で複数の VLAN を利用する場合、VLAN を通す uplink に応じて、複数の vNIC を作成するなど VLAN トラフィックを分けてください。

バージョン履歴
改訂番号
1/1
最終更新:
‎01-23-2015 05:03 PM
更新者: