[UCS B] Fabric Interconnect と IOM 間のリンクアップ時にvfcがフラップする

2015年4月16日(初版)
 

TAC SR Collection
主な問題

Fabric Interconnect と IOM 間のリンクがダウンしてからアップした際、そのシャーシに搭載されているサーバのvfc (vHBA) が一瞬フラップ(ダウンしてアップ)することがあります。

原因

UCS 2.2 における vHBA のPin Groupの設定の不具合が原因です。この問題は CSCus74206 として登録されています。

Pin Group が設定されている全ての vHBA が影響を受けます。ただし、リンクダウンした IOM とは関係のないシャーシのサーバの vHBA は影響を受けません。
 

vNIC の Pin Group は、このような問題は持っていないため、vNICは影響はありません。

また、UCS 2.1 、もしくはそれ以前のバージョンでは、本問題は発生しません。

解決策

Pin Group の設定を削除していただくか、もしくは、CSCus74206 の修正バージョンリリース後に、アップデートをご検討ください。