[UCS B] FI と FEX (IOM) 間の port-channel インターフェースについて

2015 年 07 月 15 日(初版)
 

TAC SR Collection
主な問題

FI (Fabric Interconnect) と FEX (Fabric Extender) 間で port-channel にてリンクを構成した際に、該当の port-channel インターフェースが link down した場合 SNMP trap を SNMP receiver に送信するのに対し、link up した際には SNMP trap が送出されません。

原因 現在の実装上、port-channel インターフェイスが link up した際に SNMP trap は送出されません。

解決策

port-channel インターフェースの link up 時に SNMP trap は送出されませんが、port-channel に所属している物理インターフェイスの link up 時に SNMP trap は送出されますため、物理インターフェイスの link up を確認することで port-channel インターフェイスの接続状態を確認して下さい。

なお、port-channel インターフェイスに対しても link up 時に SNMP trap を送出するように現在弊社内で機能の強化を検討しております。

  - CSCuu51797: No SNMP linkUp trap for port-channel interface between FI and IOM

    https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuu51797

バージョン履歴