[UCS B] VLAN port count optimization 有効時に uplink の down で通信が止まることがある

2013年 4月16日(初版)

 

TAC SR Collection
主な問題 UCS  Bシリーズで、VLAN port count optimization が有効になっており、Uplink Ethernet が  PortChannel の場合に、PortChannel を構成する link で down が発生すると、その Fabric  Interconnect を通る通信が停止する場合があります。
原因 この問題はCSCuf35678 として報告されています。

解決策

VLAN port count を 32000 以下に減らした後、VLAN port count optimization を無効にするか、 CSCuf35678 が修正された version にアップグレード頂く必要があります。