[UCS C] Patrol Read が 実行されない

2015年4月23日(初版)
 

TAC SR Collection
主な問題  

Patrol Read が 実行されず、CIMC のログには以下のようなログが出力されます。

4:2013 Nov 2 02:58:08:BMC:storage:-: SAS: Patrol Read can't be started, as PDs are either not ONLINE, or are in a VD with an active process, or are in an excluded VD
もしくは、
4:2013 Nov 2 02:58:09:BMC:fault-engined:-: lib_fe_comm.c:505:[F1003][warning][equipmentInoperable][sys/rack-unit-1/board/storage-SAS-SLOT-SAS] Storage controller SLOT-SAS patrol read failed: Patrol Read can't be started.

Patrol Read が実行されない場合、HDD の問題を事前に検出できない可能性があります。

 

用語説明:

Patrol Read: HDD エラーの検出およびエラー検出時にはデータのリカバリを実行する

Consistency Check: RAID array に対して整合性のチェックおよびエラー検出時には修正をする

原因

本 現象はLSI Raid controller を搭載している C シリーズサーバーで、Consistency Check と Patrol Readの開始時刻が同時刻に設定されていると Consistency check が優先して実行されるために発生します。

この問題は CSCul22968 にて報告されています。

解決策

Patrol Read を手動で実行するか、Consistency Check の開始時刻を変更します。

*本解決策の手順は CSCul22968 の Workaround の項目に記載されています。