[UCS C] PSU の電圧異常を誤検知することがある

2016年10月18日(初版)

TAC SR Collection
主な問題

UCS C220/C240 M3/M4 にて、PSU の PIN もしくは POUT の異常値が検知され、以下のようなアラートがSELに記録されることがあります。

Power supply PSU1_PIN | Upper Non-recoverable - going high | Asserted | Reading 2040 >= Threshold 1536 Watts
Voltage PSU1_VOUT | Upper Non-recoverable - going high | Asserted | Reading 15.80 >= Threshold 15 Volts
原因

CIMC の不具合が原因で発生することがあります。この問題は CSCuv66809 として報告されています。

また、本不具合は UCS の動作に影響を及ぼすものではありません。

解決策

 ・暫定対策
一過性の問題で速やかに解消するため、そのまま無視していただけます。

・恒久対策
既に修正バージョンがリリースされていますので、バージョンアップで対応可能です。
修正バージョンは CSCuv66809 の内容をご確認ください。