ASR1002, ASR1004, ASR1006 の AC-PEM, DC-PEM には下記の2種類の電源スイッチがあります。
※ASR1001 は PEM ではなくシャーシに Standby Switch がある。
Circuit Breaker Switch :物理的に電源が切れる
Standby Switch :シャーシへの電源は切れるが、PEM への電源は供給されたまま
Circuit Breaker Switch | Standby Switch
|
---|
ASR 1002 AC-PEM ASR 1004 DC-PEM ASR 1006 DC-PEM | ASR 1001 ASR 1002 DC-PEM ASR 1004 AC-PEM ASR 1006 AC-PEM |
稼働中に PEM を Remove し片系の運用となった場合、300秒でシステムが shutdown されます。
Shutdown の方法としては残された PEM に対して出力を止めるような信号が送信されるのですが、
Standby Switch の場合は、shutdown された PEM の電源スイッチを Off/on した場合も、その状態
が保持される為、他方の PEM を挿入して起動してきた場合も、出力は 0V のままとなり Fail 状態
が継続します。
この状態を復旧させる為には、電源供給元の電源 Off/On となりますので、Standby Switch を
ご使用の場合は、上記動作にご注意ください。