ASR1002, ASR1004, ASR1006 の AC-PEM, DC-PEM には下記の2種類の電源スイッチがあります。

※ASR1001 は PEM ではなくシャーシに Standby Switch がある。

Circuit Breaker Switch  :物理的に電源が切れる

Standby Switch           :シャーシへの電源は切れるが、PEM への電源は供給されたまま

Circuit Breaker Switch

      Standby Switch    

ASR 1002 AC-PEM

ASR 1004 DC-PEM

ASR 1006 DC-PEM

ASR 1001

ASR 1002 DC-PEM

ASR 1004 AC-PEM

ASR 1006 AC-PEM

稼働中に PEM を Remove し片系の運用となった場合、300秒でシステムが shutdown されます。

Shutdown の方法としては残された PEM に対して出力を止めるような信号が送信されるのですが、

Standby Switch の場合は、shutdown された PEM の電源スイッチを Off/on した場合も、その状態

が保持される為、他方の PEM を挿入して起動してきた場合も、出力は 0V のままとなり Fail 状態

が継続します。

この状態を復旧させる為には、電源供給元の電源 Off/On となりますので、Standby Switch を

ご使用の場合は、上記動作にご注意ください。