2009年5月25日(初版)
TAC SR Collection |
主な問題 | ROM になってしまった場合、コンソールを接続してください。interface me1 の Ethernet Network Port を使ってください。me1 に ip address(必要ならデフォルト ゲートウェイ)を設定します。me1 は supervisor の console connection の隣にあります。 1.コンソールを接続します。 2.me1 をネットワークに接続します。 3.インターフェースに ip を設定します。 rommon 1 > show interface me1: inet 172.20.58.227 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.58.255 rommon 2 > show ip route Destination Gateway Interface ----------------------- ----------------------- --------- default 0.0.0.0 me14.必要ならデフォルト ゲートウェイを設定します。 rommon 3 > set ip route default 172.20.58.1 5.デフォルト ゲートウェイを設定してもレスポンスが返らないため「show ip route」をして確認してください。 rommon 4 > show ip route Destination Gateway Interface ----------------------- ----------------------- --------- default 172.20.58.1 me1 6.set コマンドで設定を確認します。 The set command issued by itself display's the environment variables. rommon 5 > set PS1=rommon ! > AutobootStatus=success MemorySize=32 DiagBootMode=post ?=0 ROMVERSION=4.4(0.15) WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-0-18.bin BOOT=bootflash:cat4000.4-4-0-18.bin,1; 7.TFTP server を設定、確認の後、TFTP server に ping をしてください。 rommon 6 > TftpServer=172.20.59.67 <----- TFTPServer の設定 rommon 7 > set PS1=rommon ! > AutobootStatus=success MemorySize=32 DiagBootMode=post TftpServer=172.20.59.67 ?=0 ROMVERSION=4.4(0.15) WHICHBOOT=bootflash:cat4000.4-4-0-18.bin BOOT=bootflash:cat4000.4-4-0-18.bin,1; rommon 8 > ping 172.20.59.67 172.20.59.67 is alive 8.システムをネットブートしてください。(Up versionを入れてください) rommon 9 > boot /tftpboot/cat4000.4-4-0-19.bin |
備考
TechNews 2000 年 2 月号 No.0002-QA-0001